蒸压加气砼砌块砌体工程方案

本工程砌体采用蒸压加气砼砌块,其中1~5层内外墙均为200厚砌块;6~31层外墙为200厚砌体,分户墙150厚砌块,内墙为100厚砌块,砌筑砂浆为M7.5混合砂浆(加专用外加剂)砌体工程所用材料应有产品合格证,产品性能检测报告,块材、水泥、钢筋、外加剂等主材应有性能复检报告。

〈一〉砌体工程施工工艺流程如图:

〈二〉砌体施工顺序:弹线、整理插筋、焊接拉结筋、清洗基层→排砖砌200高砌体(或250高砼翻边)→砌一步架砌块停滞(约7天)、或做砌体腰圈梁、过梁等→再砌到梁、板下口约20cm→砌体徐变一周以上→从上到下用定型砌块、或斜砌顶紧

〈三〉施工准备

3.1定位放线完成,门窗洞口位置及其它预留、预埋设置交底清楚。

3.2材料进场时,厂家应随货提供出厂合格证,砌块龄期不得少于28天,砌块运至现场后应按规格分别堆放整齐,防止雨淋,砌块堆置高度不得超过1.6m。材料进场后抽样送检合格后方能使用。砌体垂直运输主要采用每层卸货平台上,每楼层内水平运输采用手推车运输。

3.3构造柱绑扎完毕、拉结筋焊接完成,办理隐检验收。

3.4砌块排列时,应先根据砌块尺寸及水平、垂直灰缝厚度计算皮数及排数。

3.5砌筑前两天浇水湿润;砌筑时,应向砌筑面适量浇水,水分渗入表层一般以0.8cm左右为宜。砌筑时砌块的含水率应控制在15%?20%范围内,炎热干燥时可适当洒水阴干后再砌筑。

3.6砌筑前应清除砌筑面的杂物灰尘排除地面积水。

〈四〉施工要点

4.1砌筑时应错缝搭砌,搭砌长度不应小于砌块长度的1/3;纵横墙交错搭砌(在无柱处),墙体砌筑高度每天不得超过1.8m。

4.2墙体灰缝应做到横平竖直,水平灰缝、竖直灰缝饱满度不得低于90%,严禁用水冲浆浇灌灰缝,砌体水平灰缝厚度应控制在15mm、竖直缝宽度应控制在20mm左右,埋设的钢筋必须在砂浆层中,竖缝采用灌缝。

4.3需要移动已砌好的砌块时,应清除原有砂浆重铺砂浆砌筑。

4.4拉墙筋的位置应与砌块皮数相符合,竖向位置偏差不应超过一皮高度;沿墙高每500mm设置2Ф6.5的钢筋与框架柱拉结;砌体与砌体交接处应同步错缝砌筑,未能同步砌筑应留成斜搓,如需留马牙槎,则需按每500mm设置2Ф6.5的钢筋。

4.5砌体隔墙与钢筋砼构件连接处应设于抹灰层内,钢丝网宽度:交接处两边均应≥200。

4.6待砌至梁底前,最后一片位置采用加气砼斜砖顶紧;砌筑时间应在下部砌体施工完七天后。

4.7墙体不得设置脚手眼。

4.8对设计规定的洞口、管道,预埋件等应在砌筑时预留或预埋不得在砌好的墙体上打凿。

4.9搁置预制门过梁时,应采用1:2.5的水泥砂浆座浆;门窗过梁下一片位置即200×240位置宜用实心砖砌筑。

4.10按每一施工段、每一楼层或250m3的墙体中至少作一组砂浆试块。

4.11砌筑前应进行实地排列摆放,不足整块的可以锯砖,但不得小于砌块长度的1/3。砌筑砂浆采用标号M5.0的混合砂浆(加石灰王)满铺挤砌筑,竖缝必须灌浆饱满;上下层十字错缝转角处应相互咬槎;砌体在转角处和交接处的各个方向砌体应同时砌筑,对不能同时砌筑的而又必须留置的临时断接处,应按规范要求留置斜槎。

接槎时,应先清理基面,浇水润湿,然后铺浆接砌,并做到灰缝饱满。上下层十字错缝转处应相互咬槎。后砌的非承重墙,填充墙或隔墙与剪力墙相交处,应沿高900mm?1000mm与外墙2Ф6.5钢筋拉接,且每边伸入墙内的长并为1000mm。厨房、厕所等部位墙身底部在砌墙前应浇筑250mm高的C20细石混凝土卷边。㎜

4.11砌块与墙体的相接处必须预留拉结筋,砌块高为200mm时,坚向间距为430mm,砌块高为240mm时,坚向间距为510mm,预埋2根¢6.5钢筋,两端伸入墙内不少于1000mm,并在窗台位置下或一米处左右拉通筋,做4cm厚的细石混凝土,砌块端与墙、柱连接处须用砂浆挤严塞实。砌筑高度超过1m时间歇一段时间(一天左右)后再继续砌筑,让砌块阴干成型预防收缩裂缝;外墙勒脚处要防止雨水的浸蚀。

4.12 在内墙的转角处,应在沿墙高1m左右的灰缝内设2Ф6mm钢筋,每边伸入墙内700mm。内隔墙与围墙交接处应在沿墙高1m左右的灰缝内的外墙设3Ф6mm钢筋与柱内钢筋接牢,并伸入隔墙内700mm.

4.13墙体长度超过5m时须设构造柱,墙体高度超过4m时须设圈梁。

4.14窗台下砌体处应浇筑30~40厚钢筋混凝土,内置2φ6@200,与两边墙连接。

4.15外墙砌体出墙面30mm。

〈五〉质量要求

5.1砌块及砌筑砂浆的强度必须符合设计要求,不同砌块不得混砌,砂浆中掺入的有机塑化剂应有砌体强度的型式检验报告。

5.2砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。非抗震设防及抗震设防烈度为六、七度地区的临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,直槎必须留成凸槎,留槎处按规范规定留设拉结钢筋。

5.3 砌筑加气混凝土砌块时必须控制含水量不小于15%且不大于20%。

5.4 砌体工程质量应符合《砌体工程施工质量验收规范的有关规定。

5.5砌体工程验收时应提供砌块、水泥、砂、石灰膏等出厂合格证或检验试验报告资料,砌体工程检验批质量验收记录表、砌体分项工程质量验收记录表及其他必检检验的资料。